高層二樓下水道返水 是管道設計不合理嗎?
我家二樓,如果下水道總管道堵塞我家會返水上來。難道就沒有一種下水道設計可以使即使堵塞也不返水嗎?這都什么年代了,居然買了新房還出現這樣的情況。(一樓獨立的下水,我二樓是全樓下水的最低層了)
首先需確定反水管道是衛生間排水還是廚房排水。根據你的描述,一樓依然有住戶,那么可以判斷你家樓板下沒有排水管轉換,橫干管在一層板下。堵塞一般是以下幾個原因:一,出戶橫干管放坡不足,導致橫管堵塞。二,各層住戶使用不當,亂扔雜物,導致管道堵塞。三,若是廚房立管,不恰當?shù)氖褂梅绞郊由隙镜蜏厥褂臀勰?,也會?dǎo)致管道堵塞。解決辦法以疏通為主,讓物管先把橫管清理了。再在立管以及你家污水支管中加管道疏通劑,如果是廚房立管,可以適當加些熱水化油。如果此法效果不明顯,再考慮改管道。你可以順便再問問一樓堵不堵,如果一樓堵的話,有可能就是室外總平的管道和檢查井有堵塞了。
2017-04-24
哎呀,這問題都沒得人邀請我,伐開心啊~
先下結論,二層在堵塞的情況下反水是無解的,所以我一貫的觀點,打死不買二層,最好不買三層的房子。也不要買商住樓(底層商業,上層住宅)商業之上的兩層。

白色的是通氣管,只通氣,不排水,黃色的就是排水管。很明顯,底層單排,一樓獨立使用排水出戶管。

現行規范規定,在不堵塞的情況下,排水橫支管只要在距離立管底1.2m以上接入(20層以上,設通氣立管),就不會反水,所以設計上是完全不存在問題的。
所以關鍵還是堵塞,不是設計或者施工的問題。

那么為什么不二層也和一層一樣單獨排放吶?因為這不是高度的問題,而是只要堵塞,就必然會反水。你二層單獨排放了,那就是三層反水,三層單獨排放了,就是四層反水。所以,規范上就只能犧牲二層了。

為什么不推薦商住樓?
因為商住樓你正矹褂?,也必然是要堵塞的,因?yàn)樯套且话愣加幸粋€(gè)詭異的東西,需要排水管線轉換,給商鋪留出大空間,一般轉換在設備夾層進行。上圖:
商住樓的排水管線之糾結,空間之狹小,水利條件之差,導致我們能做的,就是保證它堵塞之后我們可以有進人的空間進去清通。要求只有這么低了~
2017-04-23

按照您上圖這種畫法,-1層到1層黃色主排水管堵塞了,水往上溢,然后廢水污水水位上升到斜著的白色通氣管,就從通氣管排出去了(這樣從圖上看起來排氣管起到了疏導反水的作用,或許只是不小心畫錯了而已,但是歪打正著,起碼理論上是有效的,從排氣管反水總比反到業主家里強)。但我認為實際設計中是橫著的黃色排水管在斜著的白色通氣管下面的位置(而上圖是黃色橫管在上,白色斜管在下),這樣水往上反,就直接從橫著的黃色排水管反出來了(水位到達不了白色通氣管的高度),直接從黃色橫管(可能是馬桶)噴出來。

另外,請教一下。上圖側面衛生間窗戶上方的小孔應該是排氣孔吧(每一層都有),最底下(與土壤交界處)的有4根管子,分兩組,每組2根,一大一小,大的是不是就是2樓及以上的排水管?小的是不是就是一樓獨立排水的水管?

謝謝
2017-04-22
確定是管道堵塞造成的返水么?
高層下水道一般設計兩根,隔一段距離會中間做連通管。因為樓層過高,導致排水時很可能將氣體一并帶下來,也容易返水。未防止此現象的出現,所以做兩根管,并且中間連通,如果中間連通管設計過少,也會出現返水。
以上聽過專業人士這么說過,大概這個意思,我非專業人士!
2017-04-24
我也是新買的房子,在二樓,咨詢了一些專業人士之后,統一的回答是沒辦法,不是設計的問題,因為樓層?,住戶素質等問題,容易堵。如果樓上的注意不亂扔垃圾基本不會堵,解決方案就是放心大膽住,堵了通就成。
2017-04-23
關于高層二樓反水的問題,因為我家買的也是二樓,我最終覺得可以在自己家的下水處加裝“旋啟式止水閥”可以解決,但只能保證自家不管什么情況下都不會反倒水。
2017-04-22
我新買的房子,也是二層(樓層共33層)。買房時,也考慮到排水管堵塞的問題。但當時覺得是二層,不是底層。還有售樓人員的擴大宣傳,什么“雙下水管”呀,什么“最先進的設計,同層排水,不堵不漏”等等。再加上我家人不能經常乘坐電梯。就買下了。結果2015年4月份剛分的新房子,9月初,就有一個同樓二層業主,因排水總管一層以下通往樓外污水井平管處堵塞。使污水從二層坐便器、地漏處反溢到室內。致使剛剛裝修好的房子污水漫溢、蚊蟲亂飛。損失很大。也是找物業、找開發商,人家說:下水設施是按照國家建筑行業標準設計施工的,質量不存在問題。沒辦法,該業主就把物業和樓上業主起訴至法院,至今還沒處理。還有我家對門在2016年6月份也發生了同樣的問題,只是該業主還沒進行裝修,損失不大。
目前,居民住宅,特別是高層住宅下水管,由于用戶使用不當,經常發生堵塞,使污水從坐便器、地漏處返排到室內。由于現在高層住宅的設計,一層下水道為獨立排水系統,二層以上為公共排水系統。因此,上述情況一般發生在二層。給二層業主造成經濟損失和精神損失。而且,本人通過大量調研發現,住宅樓下水管道堵塞的問題是很容易發生的。造成堵塞情況的發生,一是樓上業主的使用問題,二是物業是不是能經常預防性的疏通。如果這兩種情況處理不好,下水管堵塞是必然的。一般的堵塞都發生在總管一層以下下水管水平位置,因為垂直部分使用時有一定壓力,而且,現在的住宅都使用PVC管材。因此,下水管道的垂直部分一般不會發生堵塞。說以發生堵塞后,二層住戶是首當其沖的受害者。有人提出二層住戶可以單獨走一趟管,那么,三層住戶就成了受害者。
下水管道發生堵塞后,第一,物業和業主不能及時發現,往往是業主室內下水道溢出污水時,才可發現,給業主造成很大經濟損失,且這種損失沒有明確責任人負責。第二,給業主帶來精神上的恐慌,時時刻刻擔心此情況的發生,第三,情況發生后,維權復雜、困難,而且還擔心此情況的再次發生。
因此,現在的住宅樓下水管道裝置存在沒有智能報警,沒有應急排水系統的缺陷。
因本人也是二層住戶,也很擔心堵塞情況的發生。在此狀況下本人通過走訪專業人員,調研各種高層住宅下水管道安裝方式。經過幾十次研發、改造、實驗。發明了一種用于高層住宅下水管道堵塞后“防溢報警裝置”??善鸬阶≌瑯窍滤艿蓝氯蠓酪绮?bào)警作用?,F(xiàn)已獲得國家專利證書。
本發明裝置的目的是,最大限度解決住宅樓下水管道堵塞后應急排水的技術問題,可實現遠程報警和防止污水反溢到室內的裝置。
有想了解下水道防溢報警裝置的朋友請聯系:13934491905 聯系人:石先生。
2017-04-21
我現在也遇到這個超頭疼的問題,找物業物業不管,開發商早交房了也找不到頭,每次自己掏錢找維修工掏下水管道,然后自己苦咧咧的打掃一屋子的“黃金屋”,欲哭無淚??!還好沒有裝修呢要不屋子還能看么,樓上說的加裝“旋啟式止水閥”就可以解決么?在衛生間 下水管道裝?
2017-04-21
高層二樓下水道返水的問題,通常可能是管道設計不合理的表現,但也可能與其他因素有關。

首先,檢查下水道的坡度是否合適,通常要求坡度在1%至2%之間,以確保排水順暢;如果坡度過小,水流可能會出現滯留,從而導致返水。

其次,管道的直徑也非常重要,過小的管道容易導致堵塞,從而引發返水現象。

再次,檢查管道是否有彎頭或者接頭等地方是否存在堵塞現象,這也會影響水流通暢。

最后,建議找專業人士進行全面檢查和評估,及時解決問題,避免對居住環境造成影響。
2024-07-27

我買的是高層(32層)的三樓,底層架空,二層聽說是物業用途。現在擔心三樓會不會反水。。。哪里可以找到污水管道的設計圖???

2017-04-21
樓主現在問題解決了嗎?最終如何處理的?我也是剛買的二樓還味裝修,很是擔心
2017-04-19
馬桶裝防溢器,效果怎么樣
2017-04-19
相關問題
高層二樓廚房下水道反水是誰的責任
高層二樓廚房下水道反水的問題,通常責任在以下幾方面: 1. **物業管理**:如果是由于物業管理未定期維護或者清理下水道,導致下水道堵塞,從而引發反水,物業可能要承擔一定的責任。 2. **公用設施**:如果下水道的反水是因為整棟樓的下水系統出現了問題,責任一般由整個小區的業主共同承擔,可以通過業委會來協調解決。 3. **個人責任**:如果是住戶的廚房管道私自改動或使用不當,導致水流不暢,那么這位住戶需要承擔相應的責任。 4. **保險理賠**:在部分情況下,如果有購買相關的家財險,可能可以通過保險進行理賠。 建議您與物業及周圍鄰居溝通,確認情況后再確定責任。具體情況可以參考齊家網了解更多信息。
高層一般民用住宅二樓廚房下水道疏通(沒換任何東西)天價1500一次你們誰聽說過?
關于高層民用住宅廚房下水道疏通的收費,確實存在不同的情況。一般來說,疏通下水道的費用因地域、服務需求以及施工人員的專業水平而異。在一些城市,若管道堵塞嚴重或者涉及到復雜的管道系統,價格可能會相對較高,而1500元的費用在某些地區確實算是高了。建議你可以先詢問其他幾家專業的管道疏通公司,比較一下價格和服務內容,選擇性價比更高的。如果只是一般的堵塞,正常的疏通費用一般在幾百元左右。
高層二樓下水道改造,兩個衛生間主管道加橫向連通可以解決返水嗎?
在高層二樓進行下水道改造時,如果存在反水的問題,首先需要確保主管道的坡度符合要求,傾斜度一般建議在1%-2%之間,以保證水流暢通。其次,增加橫向連通可以有效提升排水效率,減少返水的可能性。 1. 如果衛生間之間的主管道可以合理連接,并且采用合理的管道布局,有助于形成壓力差,從而降低返水幾率。 2. 還需注意管道的材質和接口處的密封性,任何松動或不密封的地方都可能導致返水或滲漏問題。 3. 最后,建議在改造后進行全面的檢查,以確保所有連通處正常工作。如果問題仍然存在,可以咨詢專業的水管工進行進一步的評估和處理。
小高層空調預留位設計不合理導致空調無法安裝?
如果小高層空調預留位設計不合理,確實會影響空調的安裝。首先,要確認預留位的尺寸是否符合空調的要求,包括外機和內機的安裝空間。其次,檢查預留位的位置是否影響通風和排水,如果影響,就需要重新設計或調整。 建議與專業的空調安裝團隊溝通,看看是否有解決方案,比如調整位置或更換適合的空調型號。也可以參考齊家網的相關裝修案例和指導,確保設計合理,避免日后麻煩。
高層二樓為什么沒人買
高層二樓房源較少受到關注的原因主要有以下幾點: 1. **視野問題**:相比高層,中低樓層的視野和采光往往較差,許多購房者傾向于選擇更多陽光和更開闊視野的高層住宅。 2. **噪音干擾**:二樓相對靠近地面,容易受到街道和周圍環境的噪音影響,對生活品質造成干擾。 3. **安全隱患**:雖然二樓相比底層較為安全,但仍然可能面臨入侵等安全隱患,而高層則更為安全。 4. **不便于通風**:二樓的通風條件不如高層理想,尤其是在一些密集的城市區域,空氣流通能力更差。 5. **買賣價格差異**:有些人認為二樓的價格和高層相差不大,導致購房者寧愿多花一點錢選擇更高的樓層,以求更好的居住體驗。 總的來說,高層二樓的房源在市場需求上相對較低,但也不乏少數購房者因為價格或其他因素選擇該樓層。
高層二樓好嗎
高層建筑的二樓選擇在居住上有其優缺點。首先,二樓的優點是離地面較近,方便進出,并且相較于高層其他樓層較少面臨電梯擁擠的問題。 其次,二樓通常享有較好的通風和采光條件,特別是在一些綠化較好的小區,居住環境可以相對舒適。 然而,缺點也需要考慮。比如,二樓由于離地面較近,噪音較大,尤其是在靠近主干道的地段,車流聲影響可能較明顯。 總體來說,選擇高層二樓適合喜歡方便、喜歡陽光,但如果您對環境噪音敏感,可能需要謹慎考慮。建議可以親自去看一下,感受一下實際居住環境。
高層買二樓是不是很傻
購買二樓并不傻,具體要看個人需求和具體情況。首先,二樓通常有良好的采光和通風,不像一樓容易潮濕,也不需要承受高層的噪音。其次,許多人認為二樓的安全性相對較高,特別是對于有小孩或老人的家庭來說。此外,從投資角度看,二樓的性價比往往比較高,但市場情況也要考慮??偟膩碚f,選擇合適的樓層應該結合自己的生活方式和未來規劃來決定。如果有不確定,可以去齊家網查看更多相關的信息和經驗分享。
高層買二樓是不是很傻
買房是個個人選擇,其實二樓也有它的優勢。首先,二樓的出入方便,樓梯和電梯都可以選擇,尤其對于家里有老人或小孩的家庭來說,實用性更高。其次,二樓離地面較近,生活中也不容易遭遇樓上的水管漏水等問題。再者,二樓采光和通風比較好,不會像底層那樣濕氣重。所以,是否傻主要看購房者的需求和預算。如果覺得二樓符合自己的需求,那并不是一個不好的選擇。