室外機底部有冷凝接口 接個管子吧
2017-04-24
制熱時外機產生的水是除霜水,會沿著外機周邊往下滴。如果原設計土建沒有防水也沒有地漏找坡,可以增設一個不銹鋼接水盤,不銹鋼板厚度1.0mm,大小尺寸為外機平面尺寸長寬各增加10cm左右,接水盤高度約10cm,墊在外機正下方。接水盤側底邊開口接DN20凝結水管,接至附近排水溝或集水井就近排出。
2017-04-19
空調制熱時外機產生的冷凝水可以通過以下幾種方式實現導流:
1. **設置排水管道**:安裝排水管道,將冷凝水導入指定的排水區域。確保管道有一定的傾斜度,方便水流順暢。
2. **使用水槽**:在外機下方設置水槽,收集冷凝水并引導其向外流出。定期檢查水槽,避免淤堵現象。
3. **外機底座設計**:可以考慮將外機底座設計成傾斜的形狀,使冷凝水自然流向一側,方便水流出外機。
4. **定期清理**:定期檢查和清理排水口,避免雜物堵塞造成冷凝水倒流或積水。
5. **尋找技術支持**:如果自己處理困難,可以尋求專業空調維修人員的幫助,確保導流方案安全有效。
通過以上方法,可以有效實現空調外機冷凝水的導流,避免對周圍環境造成影響。
2024-07-26
冬蟲草_6935
擅長地板、衛浴、櫥柜和吊頂
我想就可以用一句話解釋:水往低處流。只要在產生冷凝水的器件下面接住水。并形成匯流。在通過導管導出即可。
2017-04-24
設計院做暖通或給排水的都會在圖上有室外機的地方做有組織排水的,集中收集,然后間接就近排至室外散水坡(和雨水系統一樣)。