改造商業空調的溫度探頭,使空調制冷達到接近0度是否可行?
現有一臺商業空調,其原設計的最低溫度為16度,這也是很常見的溫度值。我想讓它長期將室溫制冷到低于10度,于是就給測量進風溫度和出風溫度的熱敏電阻并聯了電阻,欺騙空調未達到溫度,于是,壓縮機就一直工作了,室內溫度在無熱源時也可達到2度。因室內有一熱源,長時間工作后,室內溫度會逐漸地達到25度以上。但應該不是制冷能力不夠,因為熱源功率也就兩?,而空調是5匹的,制冷量標明12kW。檢查后發現有個問題,就是出風口的熱交換片結霜了,幾乎不通風了。另外,測量了壓縮機高壓管,只有0.7MPa。請問,我這種改造做法是不是可行的?結霜是不可避免的嗎?高壓是不是正常的?謝謝!