環氧自流平施工工藝
1前期準備
1. 1環氧自流平底涂封面時,其混凝土地面需要清潔,需無油脂污染物或其他影響附著力的不良表面物質,表面起砂也不可過度嚴重,否則會影響附著力。
1.2如果水泥地面宜先局部修平施工,然后在全面施工。
1.3對于有龜裂的地面,宜先灌注環氧自平底涂料直到填平為止。
1.4自平底涂料為鐵克砂加三倍水在混合攪拌,均勻涂布于施工面上,約為6M2/L。
2.地面含水率測量
2.1素地需干燥,若地面潮濕,需以瓦斯噴燈烘干。若有高周水分儀,地面水分需于10%以下方可施工。
2.2若無水分儀,應以如下簡單測試水分方式檢視。
2.3以透明塑料布平鋪地面,以交待封合所料布四周,經2—4小時后,若塑料布內呈結露現象,則地面含水率高,不宜施工。
2.4用瓦斯噴燈或報紙點燃后,在在地面上向同一處所加熱,若火焰周圍呈輪環現象,則地面含水率高,不宜吝包工。
2.5 取乾燥之報紙平鋪地面,再以平板覆上,待第二天將報紙取出點火,若無法點燃,則地面含水率高不宜施工。
3.材料混合攪拌: 、
3.1攪拌場所須先以膠布鋪設以確保環境清潔及施工后品質。
3.2材料啟用時封蓋須先清潔干凈。
3.3主劑應先倒入,再倒入硬化劑,材料倒入時宜直接向桶中央,勿延著桶邊順著倒入,以免附著桶邊之材料沒有充份的混合。
3.4攪拌容器至少須為材料量1.5倍以上,一般為10Kg至15Kg。
3.5以磅秤正確秤量后才混合。
3.6底料、、填縫料及面料攪拌:攪拌時攪拌機應上下左右移動,使之充分攪拌均?,時間約為3—5分鐘。
3.7樹脂砂漿攪拌:若有砂石攪拌機,主劑先倒入,再倒入硬化劑,充分攪拌后Ｙ加入硅砂攪拌均勻：若無砂石攪拌機,主劑先倒入桶內,再倒入硬化劑,以電鉆或高速攪拌器攪拌約3分鐘后,再倒入硅砂,以人工攪拌均勻,切忌以電鉆或高速攪拌器攪拌,以免因攪拌發熱而縮短可使用時間。
3.8材料混合攪拌后可使用時間約為40分鐘,中、面涂為25分鐘;硬化時間夏天為8小時,冬天則為12—16小時。
3.9 混合比
底層EH-101A/EH-101B=4/1 16Kg/4Kg
中層 EH-201A/EH-201B=4/1 16Kg/4K9
面層EH-401AJEH-401B=4/1 16Kg/4Kg
4.環氧樹脂底材涂布
4.1水泥面以打底料涂布,而磁磚面、大理石面、磨平地面則以特殊PRME涂布。
4.2以毛刷或毛刷滾輪縱橫交又涂布,涂布時須薄而均勻,平均用量為0.15—0.3Kg/m。
4.3須經12小時以上之干燥時間,方可中涂。
4.4環氧樹脂砂漿層涂布
4.5主劑、硬化劑投入攪拌均勻后,投入硅砂,以快速扭力混合機混合均勻,以鏝刀抹平。
4.6砂漿層厚度,以2mm齒狀鏝刀控制厚度。
4.7施工后12小時方可施工下一層。
4.8環氧樹脂面層施上
4.9以銅鏝將倒置于地面的材料均勻涂抹達到預定施工厚度,銅鏝的選用如下表(銅鏝齒高之1/3即為施工高度)。涂膜厚度 (m/m) 0.2-0.4 0.5-0.7 0.8-1.0 1.1-1.3 1.4-1.6 1.7-2.0 2.1-2.3 2.4-2.6
齒高度 l 2 3 4 5 6 7 8
4.9.1攪拌后的材料應在可使用時間內涂抹完畢,且前后桶材料銜接完成,以免材料涂抹后材料表面已近硬化而無法流平。
4.9.2涂布時發現砂粒或其它雜質應立即去除。
4.9.3攪拌桶壁內的料呈硬化狀態時須停止使用,并隨時更換攪拌桶o
4.9.4施上時須以平鏝刀抹平,以幫助其流動性,使表面平整。
4.9.5施工厚度若超過2mm以上時,則須分層施工,即一次施上厚度最高以2mm為限。
5.0防靜電自流坪工程施工說明
5.1在防靜電自流坪施作前需將地板清潔,使其光滑、平坦、干燥。
5.2在地板鋪設時,需以CM濕度計測量水泥地板濕氣含量不超過2.5%。
5.3在地板上先涂上一層導電涂層,且在每30m,的地板上安裝1M長的細長銅片,將細表銅片連接到接地點,方可將導電地坪鋪設上去。