我認為對于用戶來說,節能環保不太能算得上優勢。畢竟用戶關心的主要是初投資和運行維護費用。不論何種形式的地源熱泵,初投資肯定大。
地源熱泵的運行效率和效果,主要和地質條件相關。非要說氣候的話,可能在某些地區低效率運行的時間比較長,地源熱泵的全年運行費用并不比空氣源小多少(氣候、負荷特征導致)。或者考慮取放熱量不平衡需要調峰,但是對于別墅來說,這點可以忽略。
一點拙見。
2017-04-20
zengbaoyi
買家具,千萬不要聽從導購的介紹和打折優惠的誘惑而沖動購買。
地源熱泵是個相對比較成熟的供暖空調技術,歐美國家早在上世紀70年代就開始應用,效果得到肯定。
地源熱泵主要分地埋管和地下水兩種。
地下水地源熱泵涉及到地下水資源法律以及回灌技術等問題,在歐美有極為嚴格的使用限制,有的國家如瑞典,直接明令禁止。地下水地源熱泵在我國經過若干年實際應用,也普遍產生一些不好的影響,人們對此頗為詬病,甚至開始質疑熱泵這項技術本身。
現在只看地埋管地源熱泵,其實這項技術還是很不錯的。尤其針對別墅采暖,在沒有城市集中供熱管網的情況下,是一個值得考慮的方案。
地埋管熱泵成本最貴的部分就在打地埋管井,歐美也是打井最貴??紤]到國內建筑緊湊、土地成本較高,一般采用垂直埋管。一棟300平方米左右的別墅,根據土質的換熱能力,打大概兩三口100-150米深的井,基本就可以滿足換熱要求。再配以合適的循環水泵,適當?shù)臒岜脵C(jī)組設備,以及末端設備(地暖、風機盤管),儲熱水箱,可以組成很好的采暖空調系統。
不同土質換熱能力樣表
獨棟別墅熱泵系統示意圖
其實,針對土地成本很高的問題,解決方案可以把地埋管埋在建筑地基下面,或沿著建筑地基成井,順著埋下去。日本若干年前就有這樣的解決方案,如東京Tokyo Skytree(是一個電視塔)的中央空調系統。在東京這樣一個寸土寸金的地方,這個方案很省錢。
是否采用地源熱泵,是一個系統工程,需要綜合考慮投資成本、設計方案、施工質量、運行控制等方面。而國內很多熱泵項目應用不成功,主要問題出在施工質量和控制運行上。落實圖紙要求,選擇合理的運行控制方案,每一個環節的技術人員都用心工作,才能體現出熱泵應有的節能效果。
如果采用空氣源熱泵,那么外面氣溫越冷,空氣源熱泵制熱能力越差,當外面冷到一定程度,可能空氣源熱泵就不能運行了。再加上結霜除霜的問題,效果會大很多折扣。這時就需要輔助采暖設備(鍋爐或電采暖)。那么總的看來就要投資兩套設備的。
地源熱泵 vs 空氣源+輔助 vs 壁掛爐 vs ... 究竟哪一個是最佳方案?需要因地制宜,根據每一個案例具體評估。
2017-04-24
午后陽光
家具品牌,品類繁多,質量參差不齊,魚龍混雜
想簡單省心一點呢,就采用傳統的空調,傳統的地暖好了;如果是環保主義者,又有足夠庭院面積可供打井的話,又正好想體驗了解下這種節能項目的話,可以采用地源熱泵的形式,當然實際施工中溝通協調等等施工方面的問題肯定要比傳統的空調,地暖要麻煩。(上海這邊基本上不采用取水回灌的換熱方式了)
坐標上海
2017-04-23
坐標上海,做過上海幾個別墅的地源熱泵。
我認為可行的。
氣候對地源熱泵接觸到的土壤溫度影響不大,南北情況都差不多(我猜題主是想要不同緯度各土壤深度的溫度,如果有以后我看看能不能找得到補上)。主要是地質影響大,巖石含量的增加會讓施工造價上升,而且打井(垂直埋管用)深度受影響,換熱量也會受影響。而且各種分析都是沒用的,如樓上所說,還是打個實驗井能說明一切(深度、溫度、換熱量)。
取水回灌的地源熱泵在好幾個城市已經禁止了,比如南京,而且回灌難度大,現狀基本不用這種方式了。
另外,大城市中心地區的建筑,地下換熱器受容積率的影響,要具體分析。比如前段時間,有個河南開發商在上海靜安寺附近有個改造項目,剛開始請我們公司去想上地源熱泵,但其實掐指一算就好了,地源井按5米間距布置,去掉基礎(項目還沒有車庫),基本沒什么空地可以做垂直埋管。我做的幾個項目都是荒山野嶺的別墅,比如佘山什么的,前后有院子什么的大把空地~~所以還是比較合適的。
我覺得相對不接地氣的原因是貴,和風冷熱泵相比,主機設備不說,地下埋管就是一大筆投入~~
2017-04-22
畢設導師專業做這個的,畢業實習跑了好幾個陜西關中地區的水地源熱泵。
咸陽市某小區采用的地下水源熱泵,設計一抽兩灌,和上面王工講的一樣,沙質土壤,用一用就灌不下去了,洗井也沒用,所以只能偷偷排。目前建成超過10年,地下水位下降嚴重,效果愈演愈差。
還有一個是西安東郊某大型小區采用的地下水源熱泵,都已經成為笑話,根本就不適合做。
基本上當初使用水地源熱泵的,不是政府樣板項目就是混節能補貼的,實際效果差別很大。這種系統對于環境要求還是比較高的,要根據建筑所處環境和地質決定,并不能搞“口號"搞”運動“式的做。一刀切的補貼,帶上發燒的地產商,一個噱頭,燒掉的都是廣大業主錢,何必啊!
我個人也是比較同意江億院士提出的“分布式冷源”,我打包票,就普通朝九晚五家用住宅而言,1000個房間,用1000個一拖一絕對比1個水地源熱泵系統更省電更方便更具實用性。
2017-04-20
地源熱泵分為三類:土壤源熱泵;地表水源熱泵;地下水源熱泵。上海對地下水管控比較嚴,地表水不一定哪都有,估計廠家給樓主推薦的是土壤源熱泵。
做土壤源熱泵,關鍵在施工,施工不可靠,整個系統就廢了。前期設計需注意兩個方面:1,進行土壤熱響應實驗,測土壤導熱系數,這個很關鍵,影響埋管數量,影響出投資;2,要進行熱平衡分析,冬夏冷熱不均衡,會導致系統能效越來越低,最終廢掉。
2017-04-19
不同地質和氣候確實會對地源熱泵的使用效果產生影響。地源熱泵的核心原理是通過地下土壤或水體的溫度進行熱量交換,因此土壤的導熱性、濕度、深度以及周圍氣候條件等都會影響其效率。
首先,地質條件方面,上海地區的土壤一般較為松軟,導熱性適中,有利于熱泵的安裝和熱量交換。不過,如果存在較多混凝土或巖石層,這可能會增加安裝難度,影響熱泵的性能。
其次,氣候方面,上海屬于亞熱帶季風氣候,冬季相對濕潤且溫暖,夏季炎熱。這種氣候條件下,地源熱泵的制熱和制冷效果會比較穩定,特別是在夏季高溫時,地源熱泵可以有效降低室內溫度。不過,如果氣溫極端變化,如出現嚴寒天氣,熱泵的效率可能會受到影響。
因此,在上海使用地源熱泵整體體驗良好,但具體效果也依賴于地質和氣候等因素的綜合影響。在選擇和安裝之前,可以參考一些實地數據或案例,并咨詢專業公司以獲得最佳效果。
2024-07-26
夏天馬馬虎虎 冬天制熱比較尷尬,建議水機兩聯或者更穩定的氟機加上壁掛爐地暖。
2017-04-19