變壓器運行規程是什么,有誰比較了解的來教我下!
我給你找了一份變壓器運行規程,不知道是不是你想要的資料,辛苦搜集來的資料,希望對你會有所幫助哦~1.值班電工必須遵守電工作業一般規定,熟悉供電系統和配電室各種設備的性能和操作方法,并具備在異常情況下采取措施的能力。 2.值班電工嚴禁脫崗,必須嚴格執行值班巡視制度、倒閘操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防設備使用管理制度和出入制度等各項制度規定。 3.高壓變配電室值班必須遵守高壓配電裝置運行規程。 4.不論高壓設備帶電與否,值班人員不得單人移開或越過遮欄進行工作。若有必要移開遮欄時必須有監護人在場,并使之符合設備不停電時的安全距離(見“內線安裝電工”中表13—3)。 5.雷雨天氣需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴并不得靠近避雷器與避雷針。 6.巡視配電裝置,進出高壓室,必須隨手將門帶好。 7.與供電單位或用戶(調度員)聯系,進行停、送電倒閘操作時,值班負責人必須將聯系內容和聯系人姓名復誦核對無誤,并且作好記錄。 8.停電拉閘操作必須按照油開關(或負荷開關等)、負荷側刀閘、母線側刀閘的順序依次操作,送電合閘的順序與此相反。嚴防帶負荷拉閘。 9.高壓設備和大容量低壓總盤上的倒閘操作,必須由兩人執行,并由對設備更為熟悉的一人擔任監護。遠方控制或隔墻操作的開關和刀閘(和開關有連鎖裝置的)可以由單人操作。允許單獨巡視高壓設備及擔任監護的人員必須由設備動力部門領導批準。 10.用絕緣棒拉合高壓刀閘或經傳動機構拉合高壓萬閘,都應戴防護眼鏡和絕緣手套。雨天操作室外高壓設備時,絕緣棒應有防雨罩,還應穿絕緣靴站在絕緣站臺上。雷電時禁止進行倒閘操作。 11.裝卸高壓熔斷器時,應戴防護眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊或絕緣臺上。 12.電氣設備停電后,在未拉閘和做好安全措施以前應視為有電,不得觸及設備和進入遮欄,以防突然來電。 13.施工和檢修需要停電或部分停電時,值班人員應該按照工作票要求做好安全措施,包括停電、驗電、裝設臨時接地線、開關加鎖、裝設遮欄和懸掛警示牌,會同工作負責人現場檢查確認無電,并交待附近帶電設備位置和注意事項,然后雙方辦理許可開工簽證,方可開始工作。 14.工作結束時,工作人員撤離,工作負責人應向值班人員交待清楚,并共同檢查,雙方辦理工作終結簽證,然后值班人員才可拆除安全措施,恢復送電。嚴禁約時停,送電。 在未辦理工作終結手續前,值班人員不準將施工設備合閘送電。 15.高壓設備停電工作時,與工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍的距離小于表13—3(見“內線安裝電工”)規定的安全距離的設備必須停電,距離大于表13—3但小于表13—1規定的安全距離的設備必須在與帶電部分距離不小于表13—3的距離處裝設牢固的臨時遮欄,否則必須停電。帶電部分若在工作人員的后面或兩側而無可靠措施時也必須停電。 16.停電時必須切斷各回路可能來電的電源,不能只拉開斷路器就進行工作,而必須拉開隔離刀閘,使各回路至少有一個明顯的斷開點。變壓器與電壓互感器必須從高低壓兩側斷開。電壓互感器的一、二次側熔斷器都要取下。斷路器的操作電源要斷開。閘刀開關的操作把手要鎖住。 17.驗電器必須是合格產品,而且必須與電壓等級相適應,在檢修設備進出線兩側分別驗電。驗電前應先在有電設備上試驗以證明驗電器良好。高壓設備驗電必須戴絕緣手套。 18.當驗明設備確已無電壓后,應立即將檢修設備用導體接地并互相短路。對可能送電至停電設備的各回路或可能產生感應電壓的部分都要裝設接地線。接地線應用多股裸軟銅線,截面面積不得小于25平方毫米。接地線必須使用專用的線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞的方法進行接地和短路。裝設接地線時必須先接好接地端,后接導體端,拆除時的順序與此相反.裝拆接地線都應使用絕緣棒和戴絕緣手套。裝拆工作必須由兩人進行。不許檢修人員自行裝拆和變動接地線。接地線應編號并放在固定地點。裝拆接地線應做好記錄,并在咬接班時交待清楚。 19.在電容器組回路上工作時必須將電容器逐個對地放電。 20.在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器和閘刀開關操作把手上都應懸掛“禁止合閘,有人工作”的警示牌。工作地點兩旁和對面的帶電設備遮欄上以及禁止通行的過道上應懸掛“止步,高壓危險”的警示牌。工作地點應懸掛“在此地工作”的警示牌。 21.在低壓帶電設備附近巡視,檢查時,必須滿足安全距離,設專人監護。帶電設備只能在工作人員的前面或一側,否則應停電進行。 22.在帶電的電流互感器二次回路上工作時,要嚴防電流互感器二次側開路產生高電壓。斷開電流回路時,必須使用短路片或短路線在電流互感器二次側的專用端子上使之短路。嚴禁用導線纏繞。工作中不得將回路的永久接地點斷開。工作時必須有專人監護,應使用絕緣工具,并站在絕緣墊上。 23.發生人身觸電事故和火災事故時,值班人員司不經許可立即按操作程序斷開有關設備的電源,以利進行搶救,但事后必須即刻報告上級,并做好記錄。 24.電器設備發生火災時,應該用二氧化碳滅火器或1211滅火器撲救。變壓器著火時,只有在周圍全部停電后才能用泡沫滅火器撲救。配電室門窗及電纜溝入口處應加設網欄,防止小動物進入。說了這么多,你明白了嗎?希望我的回答能夠幫到你,如果你對我的回答還算滿意的話,就給個笑臉吧,呵呵~
2015-04-13
變壓器運行規程是確保變壓器安全、穩定、高效運行的一系列規定和程序。這些規程通常會包括以下幾個方面:

1. **運行前檢查**:定期對變壓器進行檢查,確保設備的完整性及安全性,包括絕緣性能、電氣連接等。

2. **溫度控制**:保持變壓器的油溫在規定范圍內,監測冷卻系統的運行,避免過熱。

3. **負荷管理**:根據變壓器的額定負荷合理分配負載,避免過載運行,確保變壓器在安全的工作范圍內。

4. **故障處理**:制定應急預案,一旦發生故障要迅速采取措施,保障設備和人員的安全。

5. **定期維護**:定期進行設備的維護和保養,包括油品更換、絕緣檢測及設備的清潔等。

你可以參考一些專業的電力工程書籍或網站,以獲取更詳細的規程內容,例如電力行業協會或電力公司發布的規范。
2024-07-29
相關問題
什么是變壓器并列運行,有什么優點?
變壓器并列運行是指兩個或多個變壓器同時對同一負載供電的操作。通過并列運行,不僅能提高供電的可靠性,還能在不同負載需求下,實現更靈活的電力調配。 首先,變壓器并列運行能夠提高供電的可靠性。當某一變壓器發生故障時,其他變壓器可以繼續供電,確保電力供應的穩定。 其次,變壓器并列運行能夠有效應對負載波動。在負載增加時,額外的變壓器可以接入,而負載減少時,多余的變壓器可以脫離,從而提高系統的效率。 最后,分擔負載可以延長變壓器的使用壽命,減少單臺變壓器的負擔,降低過熱和損耗的風險??傮w來說,變壓器并列運行在提升供電穩定性、適應負載變化和延長設備壽命等方面均具有明顯的優點。
變壓器并列運行條件都有什么呢?誰知道嗎?
變壓器并列運行需要滿足以下幾個主要條件: 1. **相同的電壓等級**:各臺變壓器的額定電壓必須相同,以避免電壓不平衡,影響正常運行。 2. **相同的相數**:如果是三相變壓器,它們的相數必須一致,例如均為三相或均為單相。 3. **相位角相同**:確保變壓器之間的相位角一致,以避免相位差造成的電流不平衡,影響各臺變壓器的負載能力。 4. **阻抗相近**:變壓器的阻抗應盡量接近,一般要求在10%以內,以確保負載分配合理,避免出現某臺變壓器過載。 5. **同類型同容量**:盡量使用相同類型和容量的變壓器,這樣可以降低故障的風險,并確保穩定的運行。 6. **安全接地**:所有變壓器需良好接地,防止故障時出現漏電等安全隱患。 總體來說,確保以上并列運行條件,可以有效提高變壓器的安全性和穩定性。如果還有其他具體問題,可以進一步詢問。
變壓器并聯運行的條件有哪些,有誰知道嗎?
變壓器并聯運行的條件主要有以下幾點: 1、相同電壓比:并聯的變壓器必須具有相同的額定電壓,以避免電流不平衡。 2、相同相序:變壓器的相序要一致,確保電流的方向一致,避免短路或過載。 3、相同接線方式:變壓器的接線方式(如星形或三角形)應相同,以保證電氣特性相匹配。 4、相同的阻抗:變壓器的阻抗應該盡量相近,這樣分擔的負荷相對均衡。 5、相同的相位角:相位差應在允許范圍內,避免相位不對導致的相位差損失。 6、額定容量:并聯的變壓器總容量要在系統的允許范圍內,不可超過總負載。 這些條件都滿足后,變壓器才能安全、穩定地進行并聯運行,確保電力系統的可靠性和穩定性。
求變壓器并聯運行的條件,需要滿足什么環境?
變壓器并聯運行的條件主要有以下幾點: 1、**相同參數**:并聯的變壓器應具有相同的額定電壓、額定容量和相同的相位序列,以確保運行的協調性。 2、**相同的接線方式**:變壓器的接線方式(如Y或Δ)必須一致,這樣在并聯時才能有效分擔負荷,避免影響電力質量。 3、**電壓匹配**:在并聯前,確保變壓器的輸出電壓相同,避免因為電壓差異導致的短路或過載現象。 4、**阻抗匹配**:兩臺變壓器的阻抗值應盡量相近,以確保負荷均勻分配,提高發電效率。 5、**內部連接**:并聯時要注意變壓器的相序,確保相序一致,避免不必要的沖擊與損害。 6、**溫度與環境**:變壓器的工作環境溫度應在規定范圍內,需具備良好的通風條件,以防止過熱故障。 滿足這些條件,可以有效提升變壓器的工作穩定性與安全性。如果您需要更詳細的信息,可以訪問齊家網了解更多相關資料。
請問電力變壓器檢修規程是多少啊?有人知道的嗎?可以解釋下不?
電力變壓器的檢修規程主要包括以下幾個方面: 1、檢修周期:通常按年、季、月定期檢修,一般建議每3-5年進行一次大修。 2、檢查內容:包括外觀檢查、絕緣性能測試、油色譜分析、繞組電阻檢測等。 3、維修措施:根據檢查發現的問題,制定相應的維護或更換方案,例如更換絕緣材料、疏通油路、更換油箱等。 4、記錄與報告:每次檢修都需要做好詳細記錄,并形成檢修報告,方便今后的參考和統計。 具體的規程可能會依據不同型號、不同環境有所不同,建議查閱相關的《電力設備檢修規范》或者訪問齊家網獲取詳細信息。
請問什么是變壓器???變壓器有沒有輻射?。?/div>
變壓器是一種電磁設備,主要用于電壓的轉換,可以將高電壓轉換為低電壓,或者將低電壓轉換為高電壓,以適應不同的電力需求。變壓器的工作原理是基于電磁感應,即通過電流流過變壓器的線圈來產生磁場,從而在另一線圈中感應出電壓。 關于輻射,變壓器在工作時確實會產生電磁場,但一般情況下,其產生的輻射水平較低,符合國家的安全標準。因此,在正常使用情況下, 變壓器的輻射對人體的影響是微乎其微的。為了更好地了解變壓器的具體信息,建議訪問齊家網,獲取更詳細的知識。
什么是隔離變壓器?還有1:1變壓器有什么用?
隔離變壓器是一種電氣設備,其主要功能是將輸入和輸出之間的電氣隔離,從而提高系統的安全性和可靠性。其工作原理是通過電磁感應將電能從輸入側傳遞到輸出側,但兩者之間沒有直接的電氣連接。這種變壓器常用于防止電擊、減少噪聲、提供設備間的隔離等場合。 1. 隔離保護:能夠有效防止高壓電對低壓設備或人員造成傷害。 2. 噪聲抑制:在一些電氣設備中,能夠減少電網噪聲對敏感設備的影響。 3. 改善電源質量:通過消除地環路電流,提高電源的質量。 1:1變壓器則是指輸入和輸出的電壓相等的變壓器,常用于信號處理或電源隔離。其用途包括: 1. 信號傳輸:在音頻、視頻等信號傳輸中保證信號的完整性。 2. 電氣隔離:提供設備間的電氣隔離,保障設備和人員的安全。 3. 阻抗匹配:在某些場合,有助于實現阻抗匹配,從而提高信號傳輸效率。
請問怎樣選擇變壓器等級,變壓器工作原理是什么?
選擇變壓器等級時,需要考慮以下幾個方面: 1、負載需求:根據實際用電需求計算出負載容量,選擇變壓器的等級要大于或等于負載容量。 2、負載類型:不同的負載(如電機、照明)對變壓器的要求不同,要根據實際情況進行選擇。 3、環境因素:考慮安裝地點的溫度、濕度和海拔等因素,這些都會影響變壓器的選擇。 4、經濟性:在滿足使用要求的前提下,選擇性價比高的變壓器。 變壓器的工作原理主要是基于電磁感應原理。簡單來說,變壓器由兩個或多個繞組構成,繞組之間通過磁場相互耦合。當原邊繞組通電后,產生交變磁場,這個磁場會在副邊繞組中感應出電壓。通過改變繞組的匝數比,實現不同電壓的轉換。因此,變壓器可以將高電壓轉換為低電壓,或者將低電壓轉換為高電壓。