你這個問題相當?shù)膶I(yè)呢,一般不做行的人還真不了解,我上網幫你查了相關的規定,《建筑設計防火規范》2006版: 8.6.1 符合下列規定之一的,應設置消防水池: 1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量; 2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和大于25L/s。 8.6.2 消防水池應符合下列規定:1 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求。當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量;2 補水量應經計算確定,且補水管的設計流速不宜大于2.5m/s;3 消防水池的補水時間不宜超過48h;對于缺水地區或獨立的石油庫區,不應超過96h;4 容量大于500m3的消防水池,應分設成兩個能獨立使用的消防水池;5 供消防車取水的消防水池應設置取水口或取水井,且吸水高度不應大于6.0m。取水口或取水井與建筑物(水泵房除外)的距離不宜小于15m;與甲、乙、丙類液體儲罐的距離不宜小于40m;與液化石油氣儲罐的距離不宜小于60m,如采取防止輻射熱的保護措施時,可減為40m。6 消防水池的保護半徑不應大于150.0m;7 消防用水與生產、生活用水合并的水池,應采取確保消防用水不作他用的技術措施;8 嚴寒和寒冷地區的消防水池應采取防凍保護設施。關于消防水池設計規范就說這么多了,希望我的回答可以幫到您,祝您生活愉快!
2015-04-08
消防水池的設計規范主要依據《建筑滅火器設計規范》(GB50084)、《消防水池設計規范》(GB50981)等。以下是一些重要的設計要求:
1. **容量要求**:消防水池的容量應根據建筑物的用途、性質和高度等進行計算,以確保能滿足火災時的用水需求。
2. **結構設計**:消防水池的結構應具備足夠的強度和穩定性,能夠抵抗內外部水壓和土壤壓力,且應具備防滲漏性能。
3. **進出水設置**:應設置合理的進水和出水管道,確保水池的快速注水和出水,避免因管道阻塞導致的水流不暢。
4. **水池位置**:消防水池應設在方便供水和維護的地點,且距離建筑物應符合相關消防規范要求。
5. **接口及備用水源**:要設計合理的消防接口,以便連接消防泵或供水系統,并應考慮備用水源的設置,以備不時之需。
對于具體的設計及細節,建議查看相關消防設計規范文件,或向孖的消防設計師咨詢。